二、国电南自PSC-648U

1.保护功能组成(1) 低压瞬时切电抗器;(2) 低压延时切电抗器;(3) 过压投入电抗器;(4) 过压切除电容器;(5) 低压延时投电容器;(6) TV断线判别。2.保护面板说明(含液晶、指示灯含义及操作说明)(1) PSC-648U装置面板布置见图4-8。(2) PSC-648U保护装置有关指示灯及按键说明见表4-15。

表4-15 PSC-648U保护装置有关指示灯及按键说明

符号正常状态功能说明切电容器信号红灯不亮当两组TV的任一线电压大于过压切除电容定值110V且时间大于延时定值0.5s时亮,此时切除所有电容器压板绿灯亮绿灯亮-切电容器功能投入,电容器投切总闭锁开入时熄灭投电抗器信号红灯不亮当两组TV的任一线电压大于过压投入电抗定值110V且时间大 ......     (共3955字)    [阅读本文]>>