您现在的位置是:首页 > 科普 > 500kV变电站继电保护运维

三、四方CSC-246

1.保护功能组成(1) 两段式定时限复压闭锁过流保护,作为母联或桥开关保护;(2) 两段式定时零序过流保护,作为母联或桥开关保护;(3) 母联或桥开关的复压闭锁过流加速保护;(4) 母联或桥开关的零序过流加速保护;(5) 分位应保持30s以上,母联或桥开关由分到合后加速保护投入3s,3s后加速保护自动退出;(6) 两轮过负荷联切功能(仅在方式1投入的情况下适用)。2.保护面板说明(含液晶、指示灯含义及操作说明)(1) CSC-246装置面板布置见图4-9。(2) CSC-246保护装置有关指示灯及按键说明见表4-17。

表4-17 CSC-246保护装置有关指示灯及按键说明

符号正常状态功能说明运行/告警绿灯亮装置正常时绿灯常亮,告警时红灯闪烁 ......     (共2535字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 500kV变电站继电保护运维

    一、南瑞RCS-978C

    1.保护功能组成(1) 稳态比率差动保护;(2) 差动速断保护;(3) 工频变化量比率差动保护;(4) 零序比率差动保护;(5) 零序方向过流保护;(6) 过励磁保护;(7) 相间及接地阻抗保护;(8

    5920字 63
  • 500kV变电站继电保护运维

    二、南京南瑞非电量RCS-974FG

    1.保护功能组成(1) 电量保护: 装置每相设有11路非电量信号接口,5路非电量直接跳闸接口(本体重瓦斯保护、有载重瓦斯保护等),4路非电量延时跳闸接口 (如冷控失电延时跳闸、本体压力释放跳闸、油温高

    2517字 34
  • 500kV变电站继电保护运维

    三、深圳南瑞PRS-778S

    1.保护功能组成(1) 差动速断保护;(2) 比率差动保护;(3) 突变量比率差动保护;(4) 分侧差动保护;(5) 零序方向过流保护;(6) 过励磁保护;(7) 相间及接地阻抗保护;(8) 过负荷报

    8801字 33
  • 500kV变电站继电保护运维

    四、深圳南瑞非电量PRS-761B

    1.保护功能组成(1) 非电量保护: 装置每相设有20路非电量直接跳闸(发信)接口(本体重瓦斯保护、有载重瓦斯保护等),5路非电量延时跳闸接口(如冷却器全停延时跳闸、本体压力释放跳闸、油温高跳闸、风机

    2354字 29
  • 500kV变电站继电保护运维

    一、南京南瑞RCS-917A

    1.保护功能组成(1) 主保护:1)差动电流速断保护;2)稳态比率差动保护;3)零序比率差动保护;4) 匝间短路保护;5)工频变化量比率差动保护。(2) 后备保护:1)定时限相电流过流保护;2)反时限

    3882字 29