您现在的位置是:首页 > 科普 > 电网工程常见质量缺陷

变电工程设计

1.1 建筑物部分1.1.1对一、二、三级抗震等级设防要求的房屋,结构纵向受力钢筋未按规范要求使用抗震钢筋

隐患:使房屋建筑达不到设计要求的抗震设防等级。原因分析:设计单位未严格按GB 50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定进行设计

严格执行GB 50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.2.2的规定,对一、二、三级抗震设防等级的建筑结构,其框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用抗震钢筋1.1.2屋面现浇板面出现裂缝

隐患:存在结构安全隐患,漏水影响使用功能,降低结构耐久性。原因分析:(1)面板设计配筋不合理。(2)现浇楼板设计厚度偏 ......     (共3052字)    [阅读本文]>>

(1)严格按照《电力建设
其他相关分类

推荐内容

  • 电网工程常见质量缺陷

    第三章 电气安装部分常见质量缺陷与防治

    1设备底座与支架杆钢帽尺寸不匹配隐患:设备无法安装,安装后不稳固。原因分析:(1)厂家提供至设计单位的资料与实物不相符。(2)设计图纸错误。(3)支架钢帽加工或安装错误(1)厂家提供至设计单位的资料应

    8486字 91
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆排管

    1.1基槽开挖内部积水隐患:基坑积水浸泡后,地基土质变软,承载力降低其,引起管渠基础下沉,造成管渠结构折裂损坏。原因分析:(1)自然降水或其他落水流进基槽,造成积水。(2)地下水、滞水,未采取排降、降

    578字 35
  • 电网工程常见质量缺陷

    非开挖顶管

    2.1管口破损隐患:导致杂物进入管内,电缆受损。原因分析:(1)施工方案不完善,施工人员操作不当。(2)排列不整齐,造成错位(1)编制完善的施工方案,并做好人员技术交底。(2)加强质量管理和工程验收,

    133字 29
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆沟及支架

    3.1电缆沟表面开裂隐患:沟壁表面剥落、渗水。原因分析:(1)混凝土浇筑时振捣不密实。(2)混凝土浇筑养护不到位。(3)未按混凝土配合比要求进行配比。(4)使用不合格原料。(5)砖砌电缆沟表面抹灰未按

    988字 35
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆隧道

    4.1电缆隧道积水隐患:隧道积水会导致电缆损坏,人员触电。原因分析:(1)未按设计图纸放坡要求施工。(2)电缆隧道内有杂物,排水不畅(1)严格按照GB 50217—2007《电力工程电缆设计规范》设计

    148字 33