您现在的位置是:首页 > 科普 > 电网工程常见质量缺陷

二次部分

1.1电流互感器的二次回路接地点的位置选择不正确或者不是一点接地

隐患:如有多点接地或接地点位置不正确,则可能造成测量误差增大造成保护的误动。原因分析:(1)设计人员对规范不熟悉,对接地点的选择不正确。(2)安装人员未按设计图纸施工。(3)调试人员不认真

(1)加强业务学习,提高设计人员对电流回路接地点选择错误会造成保护误动的认识。(2)施工图会检时施工、监理人员重点查阅电流回路接地点的选择。(3)施工人员严格按设计图纸施工。(4)检查验收时重点关注电流互感器的接地1.2电流互感器的备用二次回路未全部引接至就地接线端子箱,未三相短接后接 ......     (共2920字)    [阅读本文]>>

隐患:造成备用二次回路开路运

推荐内容

  • 电网工程常见质量缺陷

    第三章 电气安装部分常见质量缺陷与防治

    1设备底座与支架杆钢帽尺寸不匹配隐患:设备无法安装,安装后不稳固。原因分析:(1)厂家提供至设计单位的资料与实物不相符。(2)设计图纸错误。(3)支架钢帽加工或安装错误(1)厂家提供至设计单位的资料应

    8486字 91
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆排管

    1.1基槽开挖内部积水隐患:基坑积水浸泡后,地基土质变软,承载力降低其,引起管渠基础下沉,造成管渠结构折裂损坏。原因分析:(1)自然降水或其他落水流进基槽,造成积水。(2)地下水、滞水,未采取排降、降

    578字 35
  • 电网工程常见质量缺陷

    非开挖顶管

    2.1管口破损隐患:导致杂物进入管内,电缆受损。原因分析:(1)施工方案不完善,施工人员操作不当。(2)排列不整齐,造成错位(1)编制完善的施工方案,并做好人员技术交底。(2)加强质量管理和工程验收,

    133字 29
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆沟及支架

    3.1电缆沟表面开裂隐患:沟壁表面剥落、渗水。原因分析:(1)混凝土浇筑时振捣不密实。(2)混凝土浇筑养护不到位。(3)未按混凝土配合比要求进行配比。(4)使用不合格原料。(5)砖砌电缆沟表面抹灰未按

    988字 35
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆隧道

    4.1电缆隧道积水隐患:隧道积水会导致电缆损坏,人员触电。原因分析:(1)未按设计图纸放坡要求施工。(2)电缆隧道内有杂物,排水不畅(1)严格按照GB 50217—2007《电力工程电缆设计规范》设计