户表安装
分类:电网工程常见质量缺陷181字
22.1户表安装不符合规范要求
隐患:户表发生掉落,造成短路、触电。原因分析:(1)表箱安装高度不满足规范要求。(2)进出线未分管敷设。(3)户表箱固定不牢固(1)户表箱安装高度底部距地面不低于2m,不高于2.5m。(2)表箱的进出线不允许穿在同一根PVC管内。(3)支架表箱安装应牢固无倾斜,砖墙上用膨胀螺栓,在土墙上安装时用土墙钉22.2户表安装不符合规范要 ...... (共181字) [阅读本文]>>22.1户表安装不符合规范要求
隐患:户表发生掉落,造成短路、触电。原因分析:(1)表箱安装高度不满足规范要求。(2)进出线未分管敷设。(3)户表箱固定不牢固(1)户表箱安装高度底部距地面不低于2m,不高于2.5m。(2)表箱的进出线不允许穿在同一根PVC管内。(3)支架表箱安装应牢固无倾斜,砖墙上用膨胀螺栓,在土墙上安装时用土墙钉22.2户表安装不符合规范要 ...... (共181字) [阅读本文]>>1设备底座与支架杆钢帽尺寸不匹配隐患:设备无法安装,安装后不稳固。原因分析:(1)厂家提供至设计单位的资料与实物不相符。(2)设计图纸错误。(3)支架钢帽加工或安装错误(1)厂家提供至设计单位的资料应
1.1基槽开挖内部积水隐患:基坑积水浸泡后,地基土质变软,承载力降低其,引起管渠基础下沉,造成管渠结构折裂损坏。原因分析:(1)自然降水或其他落水流进基槽,造成积水。(2)地下水、滞水,未采取排降、降
2.1管口破损隐患:导致杂物进入管内,电缆受损。原因分析:(1)施工方案不完善,施工人员操作不当。(2)排列不整齐,造成错位(1)编制完善的施工方案,并做好人员技术交底。(2)加强质量管理和工程验收,
3.1电缆沟表面开裂隐患:沟壁表面剥落、渗水。原因分析:(1)混凝土浇筑时振捣不密实。(2)混凝土浇筑养护不到位。(3)未按混凝土配合比要求进行配比。(4)使用不合格原料。(5)砖砌电缆沟表面抹灰未按
4.1电缆隧道积水隐患:隧道积水会导致电缆损坏,人员触电。原因分析:(1)未按设计图纸放坡要求施工。(2)电缆隧道内有杂物,排水不畅(1)严格按照GB 50217—2007《电力工程电缆设计规范》设计