1.1 常用建筑结构材料1.1.1水泥:①进场水泥超过保质期使用;②保管不当出现凝结硬化后使用

隐患:水泥强度降低,导致混凝土、砂浆构件等强度达不到设计要求。原因分析:(1)进场水泥管理不当,未安排专人管理,并建立管理台账。(2)水泥堆放未按品种、强度等级、出厂时间分类堆放,使用时未按出厂先后时间使用。(3)水泥堆放底部未垫高,未采取防潮措 ......     (共5696字)    [阅读本文]>>

(1)建立材料管理台账,设置专人管理。(2)进场水泥应按品种、强度等级、出厂日期分类堆放,并建立标识。(3)应尽可能堆放在仓库内,包装水泥堆放应垫起离地约30cm,离墙亦应在30cm以上,高度不超过10包;临时露天堆放应采取防雨防潮措施。(4)定
其他相关分类

推荐内容

  • 电网工程常见质量缺陷

    第三章 电气安装部分常见质量缺陷与防治

    1设备底座与支架杆钢帽尺寸不匹配隐患:设备无法安装,安装后不稳固。原因分析:(1)厂家提供至设计单位的资料与实物不相符。(2)设计图纸错误。(3)支架钢帽加工或安装错误(1)厂家提供至设计单位的资料应

    8486字 92
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆排管

    1.1基槽开挖内部积水隐患:基坑积水浸泡后,地基土质变软,承载力降低其,引起管渠基础下沉,造成管渠结构折裂损坏。原因分析:(1)自然降水或其他落水流进基槽,造成积水。(2)地下水、滞水,未采取排降、降

    578字 36
  • 电网工程常见质量缺陷

    非开挖顶管

    2.1管口破损隐患:导致杂物进入管内,电缆受损。原因分析:(1)施工方案不完善,施工人员操作不当。(2)排列不整齐,造成错位(1)编制完善的施工方案,并做好人员技术交底。(2)加强质量管理和工程验收,

    133字 34
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆沟及支架

    3.1电缆沟表面开裂隐患:沟壁表面剥落、渗水。原因分析:(1)混凝土浇筑时振捣不密实。(2)混凝土浇筑养护不到位。(3)未按混凝土配合比要求进行配比。(4)使用不合格原料。(5)砖砌电缆沟表面抹灰未按

    988字 36
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆隧道

    4.1电缆隧道积水隐患:隧道积水会导致电缆损坏,人员触电。原因分析:(1)未按设计图纸放坡要求施工。(2)电缆隧道内有杂物,排水不畅(1)严格按照GB 50217—2007《电力工程电缆设计规范》设计

    148字 34