钢锚箱施工控制实施效果
4.2.5.1 钢锚箱制作控制成果
钢锚箱制作完成后满足了如下要求
a.钢锚箱锚点坐标(△x,△y,△z)最大偏差小于5mm。
b.钢锚箱预拼装轴线(纵、横轴线)偏差小于10 mm(图4-21)。
北索塔钢锚箱预拼装线形误差
南索塔钢锚箱预拼装线形误差
图4-21 钢锚箱预拼装线形控制成果
4.2.5.2 钢锚箱安装控制成果
北索塔只在8~9和15~16钢锚箱间使用了修正垫片,南索塔只在11~12钢锚箱间使用了修正垫片。南、北钢锚箱安装完成后的线形成果见图4-22。
设计图上的钢锚箱整体长度为73.600 m,为补偿因首节钢锚箱安装至成桥时的弹性压缩量和收缩徐变的超长值为8 mm,钢锚箱竣工高程见表4-3。
北索塔钢锚箱安装线形误差
南索塔钢锚箱 ...... (共1974字) [阅读本文]>>