您现在的位置是:首页 > 科普 > 500kV变电站继电保护运维

一、运行规定

1.一般规定(1) 任何情况下,电气设备都不允许无保护运行。(2) 500kV及220kV线路、500kV及220kV母线、变压器、电抗器等电气元件正常运行均应有快速保护。若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。(3) 对GPS对时系统、故障信息系统辅站子站的管理,视同保护装置进行维护、检验、日常巡视和缺陷处理。微机型保护装置包括故障录波器、信息子站等,无论是否有GPS对时,投运时应校对时间。(4) 距离保护电压断线闭锁动作时,不允许切合距离保护的直流电源,必须操作时应先停用距离保护。(5) 整定值通知单是保证继电保护正确动作的重要依据,执行中具有强制性。保护新输入定值、更 ......     (共5176字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 500kV变电站继电保护运维

    一、南瑞RCS-978C

    1.保护功能组成(1) 稳态比率差动保护;(2) 差动速断保护;(3) 工频变化量比率差动保护;(4) 零序比率差动保护;(5) 零序方向过流保护;(6) 过励磁保护;(7) 相间及接地阻抗保护;(8

    5920字 54
  • 500kV变电站继电保护运维

    二、南京南瑞非电量RCS-974FG

    1.保护功能组成(1) 电量保护: 装置每相设有11路非电量信号接口,5路非电量直接跳闸接口(本体重瓦斯保护、有载重瓦斯保护等),4路非电量延时跳闸接口 (如冷控失电延时跳闸、本体压力释放跳闸、油温高

    2517字 31
  • 500kV变电站继电保护运维

    三、深圳南瑞PRS-778S

    1.保护功能组成(1) 差动速断保护;(2) 比率差动保护;(3) 突变量比率差动保护;(4) 分侧差动保护;(5) 零序方向过流保护;(6) 过励磁保护;(7) 相间及接地阻抗保护;(8) 过负荷报

    8801字 28
  • 500kV变电站继电保护运维

    四、深圳南瑞非电量PRS-761B

    1.保护功能组成(1) 非电量保护: 装置每相设有20路非电量直接跳闸(发信)接口(本体重瓦斯保护、有载重瓦斯保护等),5路非电量延时跳闸接口(如冷却器全停延时跳闸、本体压力释放跳闸、油温高跳闸、风机

    2354字 26
  • 500kV变电站继电保护运维

    一、南京南瑞RCS-917A

    1.保护功能组成(1) 主保护:1)差动电流速断保护;2)稳态比率差动保护;3)零序比率差动保护;4) 匝间短路保护;5)工频变化量比率差动保护。(2) 后备保护:1)定时限相电流过流保护;2)反时限

    3882字 25