您现在的位置是:首页 > 科普 > 500kV变电站继电保护运维

二、操作管理规定

1.保护装置投入操作的一般顺序(1) 检查交流电流回路确已接通。(2) 检查交流电压回路确已接通。(3) 合上保护直流电源,如控制、信号、打印机等的电源。(4) 投入相关的切换开关。(5) 检查保护装置无异常。(6) 按定值单投入保护装置的压板。(7) 保护装置退出操作的顺序与保护装置投入操作顺序相反。2.二次压板的一般规定(1) 二次压板应有双重编号,标志应清晰无误,多余的压板及备用压板应拆除。(2) 二次压板投退应根据调度指令或工作票要求执行。(3) 压板的操作项目应写明保护屏双重名称、压板名称及编号。(4) 操作压板时应注意防止压板落下过程中碰到相邻压板。(5) 投入保护压板时,应保证连接 ......     (共2101字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 500kV变电站继电保护运维

    一、南瑞RCS-978C

    1.保护功能组成(1) 稳态比率差动保护;(2) 差动速断保护;(3) 工频变化量比率差动保护;(4) 零序比率差动保护;(5) 零序方向过流保护;(6) 过励磁保护;(7) 相间及接地阻抗保护;(8

    5920字 54
  • 500kV变电站继电保护运维

    二、南京南瑞非电量RCS-974FG

    1.保护功能组成(1) 电量保护: 装置每相设有11路非电量信号接口,5路非电量直接跳闸接口(本体重瓦斯保护、有载重瓦斯保护等),4路非电量延时跳闸接口 (如冷控失电延时跳闸、本体压力释放跳闸、油温高

    2517字 31
  • 500kV变电站继电保护运维

    三、深圳南瑞PRS-778S

    1.保护功能组成(1) 差动速断保护;(2) 比率差动保护;(3) 突变量比率差动保护;(4) 分侧差动保护;(5) 零序方向过流保护;(6) 过励磁保护;(7) 相间及接地阻抗保护;(8) 过负荷报

    8801字 28
  • 500kV变电站继电保护运维

    四、深圳南瑞非电量PRS-761B

    1.保护功能组成(1) 非电量保护: 装置每相设有20路非电量直接跳闸(发信)接口(本体重瓦斯保护、有载重瓦斯保护等),5路非电量延时跳闸接口(如冷却器全停延时跳闸、本体压力释放跳闸、油温高跳闸、风机

    2354字 26
  • 500kV变电站继电保护运维

    一、南京南瑞RCS-917A

    1.保护功能组成(1) 主保护:1)差动电流速断保护;2)稳态比率差动保护;3)零序比率差动保护;4) 匝间短路保护;5)工频变化量比率差动保护。(2) 后备保护:1)定时限相电流过流保护;2)反时限

    3882字 25