您现在的位置是:首页 > 科普 > 电网工程常见质量缺陷

电缆防火封堵

16.1电缆沟防火材料安装不规范

隐患:防火效果降低。原因分析:(1)使用不合格材料进行填充。(2)电缆沟防火封堵未按规范要求施工

(1)施工前,应清理现场油垢、灰尘和杂物。(2)封堵应严密可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙。堵体表面平整,孔洞较大者应加耐火衬板加以封堵。(3)有机堵料封堵不应有漏光、漏风、龟裂、脱落、硬化现象。(4)无机堵料封堵不应有粉化、开裂等缺陷16.2有机防火材料封堵工艺差

隐患:有机堵料与电缆直接接触电缆易受腐蚀,降低防火性能。原因分析:有机防火材料封堵未按规范要求施 ......     (共562字)    [阅读本文]>>

(1)在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应使用有机防火料封堵
其他相关分类

推荐内容

  • 电网工程常见质量缺陷

    第三章 电气安装部分常见质量缺陷与防治

    1设备底座与支架杆钢帽尺寸不匹配隐患:设备无法安装,安装后不稳固。原因分析:(1)厂家提供至设计单位的资料与实物不相符。(2)设计图纸错误。(3)支架钢帽加工或安装错误(1)厂家提供至设计单位的资料应

    8486字 95
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆排管

    1.1基槽开挖内部积水隐患:基坑积水浸泡后,地基土质变软,承载力降低其,引起管渠基础下沉,造成管渠结构折裂损坏。原因分析:(1)自然降水或其他落水流进基槽,造成积水。(2)地下水、滞水,未采取排降、降

    578字 42
  • 电网工程常见质量缺陷

    非开挖顶管

    2.1管口破损隐患:导致杂物进入管内,电缆受损。原因分析:(1)施工方案不完善,施工人员操作不当。(2)排列不整齐,造成错位(1)编制完善的施工方案,并做好人员技术交底。(2)加强质量管理和工程验收,

    133字 37
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆沟及支架

    3.1电缆沟表面开裂隐患:沟壁表面剥落、渗水。原因分析:(1)混凝土浇筑时振捣不密实。(2)混凝土浇筑养护不到位。(3)未按混凝土配合比要求进行配比。(4)使用不合格原料。(5)砖砌电缆沟表面抹灰未按

    988字 41
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆隧道

    4.1电缆隧道积水隐患:隧道积水会导致电缆损坏,人员触电。原因分析:(1)未按设计图纸放坡要求施工。(2)电缆隧道内有杂物,排水不畅(1)严格按照GB 50217—2007《电力工程电缆设计规范》设计