4 指示灯的更换
分类:变电运维一体化237字
4.1 打开汇控柜 ,按下信号指示灯“复位” ,确定哪只指示灯不亮 ,如图4 所示。
图4 检查指示灯
4.2 拉开信号指示灯电源。4.3 用万用表测量该指示灯确无电压,如图5 所示图5 测量指示灯电压
4.4 用螺丝刀卸下该指示灯 ,如图6 所示图6 卸下指示灯
4.5 将新指示灯装在原来位置上4.6 合上信号指示灯电源,观察新换上指示灯工作是否正常;锁上汇控柜门 ,清理现场 ...... (共237字) [阅读本文]>>4.1 打开汇控柜 ,按下信号指示灯“复位” ,确定哪只指示灯不亮 ,如图4 所示。
图4 检查指示灯
4.2 拉开信号指示灯电源。4.3 用万用表测量该指示灯确无电压,如图5 所示图5 测量指示灯电压
4.4 用螺丝刀卸下该指示灯 ,如图6 所示图6 卸下指示灯
4.5 将新指示灯装在原来位置上4.6 合上信号指示灯电源,观察新换上指示灯工作是否正常;锁上汇控柜门 ,清理现场 ...... (共237字) [阅读本文]>>1.1 准备工作1.1.1 了解变电站内设备运行状况( 运行方式、当前负荷占最高负荷比重、运行电压、通电时间、当前系统是否故障运行 )。1.1.2 检查红外测温仪电池电量是否充足,存储卡空间是否充足。
2.1 准备工作2.1.1 检查钳形电流表电量是否充足,状态是否正常。2.1.2 准备扳手、活扳、记录表等。2.2 注意事项2.2.1 在拆装铁芯接地盖板的过程中 ,注意不要损伤接地铜排。2.2.2
3.1 准备工作3.1.1 准备 H V D 型电气设备地网导通测试仪 ,并检查其工作是否正常。3.1.2 准备接地裸铜线、试验电源、记录表等。3.2 注意事项3.2.1 被测设备应接地,且选为参考点
2.1 变压器、高压电抗器呼吸器的硅胶,当有 1/2 变色时即应更换 ,如图1 所示。图1 硅胶变色情况2.2 更换硅胶完成并恢复正常运行之后应加强主变压器巡视力度 ,关注主变压器呼吸器运行情况。待试
3.1 拆除呼吸器用扳手松开呼吸器与储油柜呼吸导管连接处的螺栓,取下呼吸器。随即用干燥的毛巾包住呼吸导管,避免潮湿空气及杂质直接进入储油柜,如图2所示。3.2 更换硅胶将呼吸器内潮解的硅胶倒出,把新硅