您现在的位置是:首页 > 科普 > 换流站工程质量隐患排查
科普 - 换流站工程质量隐患排查 - 列表
  • 一、物资类

    对于物资类的质量隐患,属于设备采购方面的项目,由设计单位在设备招标文件中明确具体要求;由设备监造单位监督检查,保证设备质量满足技术协议书要求;由现场监理单位进行进场验收,确保消除隐患。属于设备生产质量方...查看详细>>

    210字
  • (一) 设备采购

    续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表序号隐患排查内容排查阶段和排查对象责任单位设计单位设备监造单位现场监理单位物资监造单位49电压、电流测量装置各模块及回路数的设计应能够满足控制、保护、...查看详细>>

    17588字17图
  • (二) 设备制造

    续表续表续表续表续表...查看详细>>

    10字6图
  • 二、工程设计类

    对于工程设计类的质量隐患,由建设管理部门在初步设计阶段将需排查的质量隐患提供给设计单位,设计单位在初步设计中明确具体要求,并在施工图设计中落实,建设管理部门和监理单位在施工图评审时监督检查。需排查的工程...查看详细>>

    111字
  • (一) 电气一次设计

    续表续表续表续表续表续表续表序号隐患排查内容排查阶段责任单位设计单位现场监理单位换流站部238站用电站外进线应设置进线刀闸,以方便该条支路相应设备检修设计单位在换流站初步设计阶段对站外电源接线进行确认,...查看详细>>

    628字7图
  • (二) 二次系统设计

    续表序号隐患排查内容排查阶段责任单位设计单位分系统调试单位换流站部249每极各套保护间、极间不应有公用的输入/输出(I/O)设备,一套保护退出进行检修时,其他运行的保护不应受任何影响设计单位在控制保护系...查看详细>>

    3433字3图
  • (三) 阀厅设计

    序号隐患排查内容排查阶段责任单位设计单位现场监理单位换流站部299应根据当地历史气候纪录,在最极端气候的基础上提高阀厅屋顶的设计标准,防止大风掀翻屋顶设计单位在设计阶段进行排查;监理单位在阀厅施工图交底...查看详细>>

    1020字1图
  • (四) 土建设计

    序号隐患排查内容排查阶段责任单位设计单位现场监理单位换流站部1.基础和地面设计318站内道路、换流变压器广场、换流变压器等基础应有防裂、防不均匀沉降措施设计单位在设计阶段进行排查;监理单位在站内道路、换...查看详细>>

    6116字7图
  • 三、工程施工类

    对于工程施工类的质量隐患,由施工单位落实排查措施,建设管理部门、现场监理单位进行核查,确保消除隐患。需排查的工程施工类隐患如下:...查看详细>>

    64字
  • (一) 土建施工

    序号隐患排查内容排查阶段责任单位施工单位现场监理单位业主项目部1.建筑物施工407为提高维护结构防风沙、保温、屏蔽、密封能力,压型钢板屋面板在屋脊、檐口、山墙等部位采取固定件加密措施,进一步提高屋面板的...查看详细>>

    894字3图