您现在的位置是:首页 > 科普 > 电力系统电气故障和异常现象
科普 - 电力系统电气故障和异常现象 - 列表
  • 一、电力系统的中性点接地方式

    电力系统中主要电气设备(发电机、电力变压器)的中性点接地方式有不接地(中性点绝缘)、经电阻接地、经电抗接地、经消弧线圈接地(共振接地)和直接接地。目前通用的是以电网综合零序电抗X0∑与综合正序电抗X1∑...查看详细>>

    7118字19图
  • 二、中性点不接地系统正常运行时的中性点位移

    中性点不接地系统正常运行时发生中性点位移,或者说中性点对地的电位发生了偏移,这种现象的产生多数是由于架空线路排列不对称而又换位不完全,致使各相对地电容不相等的原因。如图1-3 (a) 所示, 一个三相...查看详细>>

    3007字62图
  • 第二节 小接地电流系统中的单相接地

    单相接地是小接地电流电网中最常见的一种故障,它不同于电力系统中其他故障的主要区别是不会引起常用的继电保护动作跳闸,允许在2h内处理和消除故障。但是发生单相接地后引起了非故障相对地电压不应有的升高,特别是...查看详细>>

    149字
  • 一、小接地电流系统中持续性单相接地

    为了简化分析过程,做了以下假设:(1) 电源的电动势系统是对称的,不包含高次谐波。(2) 不考虑漏导。(3) 由正常负荷电流及接地电流在导线和绕组中产生的电压降落忽略不计 (仅在个别情况下,如确定复杂...查看详细>>

    2994字61图
  • 二、电网的接地电容电流

    电网的接地电容电流值对小接地电流系统的中性点接地方式及接地保护的设计都是重要的数据。从式(1-22)可以看到电网通过接地点的接地电容电流İC为在电源设备外部(线路、母线等)发生接地故障时,系数β=1;在...查看详细>>

    4318字15图
  • 三、小接地电流系统中单相间歇弧光接地

    如果中性点不接地的电力系统中,发生一相导线对地间歇弧光接地(例如由于雷击闪络所造成),则系统中可能产生的过电压与高频振荡所产生的接地电容电流与持续性单相接地将有所不同。1.单相间歇电弧接地产生的过电压因...查看详细>>

    5519字24图
  • 第三节 消弧线圈的补偿度与容量的选择

    实际运行统计发现,小接地电流系统中单相接地的事故最多,约占总故障率的65%,两相接地故障次之,约占总故障率的20%。而且,两相接地故障绝大多数是由单相接地故障引起的。小接地电流系统中单相接地电流主要是电...查看详细>>

    220字
  • 一、消弧线圈的完全补偿

    所谓完全补偿就是在接地处流入一个电感电流,且其值等于系统流入接地点的电容电流值,从而达到接地点的接地电流等于零。假设系统中性点接入的消弧线圈感抗为jωL,在不考虑系统中有功损耗与绝缘的泄漏电阻,也不考虑...查看详细>>

    1550字13图
  • 二、消弧线圈的不完全补偿

    在中性点接有消弧线圈的系统中,当采用不完全补偿方式时,要使L值错开谐振的调谐值有两种方法:一种是使L小一些(即消弧线圈的感抗值小于网络的总对地容抗值),这样流过接地点的电感电流IL要比电容电流IC大,也...查看详细>>

    1598字3图
  • 三、消弧线圈容量的选择

    对装在电网变压器中性点的消弧线圈以及具有直配线的发电机中性点的消弧线圈应采用过补偿方式;而对采用单元连接的发电机中性点的消弧线圈则采用欠补偿方式。在某一电压电网中消弧线圈的容量显然与所要补偿的电容电流及...查看详细>>

    2904字10图
 共86条    1 2 3 4 5 6 下一页 尾页