您现在的位置是:首页 > 科普 > 工业与民用配电设计

第三节 需要系数法确定计算负荷

(1) 用电设备组的计算负荷及计算电流:

有功功率

无功功率

视在功率

计算电流

(2)配电干线或车间变电所的计算负荷:

有功功率

无功功率

视在功率

以上式中 Pe——用电设备组的设备功率,kW;

Kx——需要系数,见表1-1、表1-2及表1-3;

tg——用电设备功率因数角的正切值,见表1-1、表1-3、表1-4及表1-5;

KΣp、KΣq——有功功率、无功功率同时系数,分别取0.8~0.9和0.93~0.97;

Ur——用电设备额定电压 (线电压),kV。

表1-1 用电设备的Kx、cos及tg

用电设备组名称Kxcostg单独传动的金属加工机床:   小批生产的金属冷加工机床

大批生产的金属冷加工机床

小批生产的金属热加工机床

大批生产的 ......     (共4042字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 工业与民用配电设计

    第四节 利用系数法确定计算负荷

    用利用系数法确定计算负荷时,不论计算范围大小,都必须求出该计算范围内用电设备有效台数及最大系数,而后算出结果。(1)用电设备组在最大负荷班内的平均负荷:有功功率无功功率式中Pe——用电设备组的设备功率,

    6630字 141
  • 工业与民用配电设计

    第六节 单相负荷计算

    单相用电设备应均衡分配到三相上,使各相的计算负荷尽量相近。1.计算原则(1)单相负荷与三相负荷同时存在时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。(2)在进行单相负荷换算时,一般采用计算功率。

    2219字 126
  • 工业与民用配电设计

    第七节 电弧炉负荷计算

    电弧炉的负荷除采用利用系数法及需要系数法进行计算外,还可用电弧炉负荷曲线或冶炼周期曲线方法确定。在选择电弧炉变压器容量时,规定熔化期最大负荷相当于变压器额定容量的1.2倍。用冶炼周期曲线法计算电弧炉最大

    1173字 139
  • 工业与民用配电设计

    第八节 尖峰电流的确定

    对于不同性质的负荷,其尖峰电流的计算公式是不同的。(1)单台电动机、电弧炉或电焊变压器的支线,其尖峰电流Ijf为(1-40)式中Ir——电动机、电弧炉或电焊变压器一次侧额定电流,A;K——起动电流倍数,

    453字 176
  • 工业与民用配电设计

    第九节 功率损耗计算

    (1)三相线路中有功及无功功率损耗:有功功率损耗无功功率损耗以上式中R——每相线路电阻,Ω,R=R′l;X——每相线路电抗,Ω,X=X′l;l——线路计算长度,km;Ijs——计算相电流,A;R′、X′

    932字 151