第四节 利用系数法确定计算负荷

用利用系数法确定计算负荷时,不论计算范围大小,都必须求出该计算范围内用电设备有效台数及最大系数,而后算出结果。

(1) 用电设备组在最大负荷班内的平均负荷:

有功功率

无功功率

式中 Pe——用电设备组的设备功率,kW;

Kl——用电设备组在最大负荷班内的利用系数,见表1-6;

tg——用电设备组的功率因数角的正切值, 见表1-6。

(2) 平均利用系数为

 (1-14)

式中 ΣPp——各用电设备组平均负荷的有功功率之和,kW;

ΣPe——各用电设备组的设备功率之和,kW。

(3) 用电设备的有效台数nyx,是将不同设备功率和工作制的用电设备台数换算为相同设备功率和工作制的等效值。故