您现在的位置是:首页 > 科普 > 工业与民用配电设计

第七节 电弧炉负荷计算

电弧炉的负荷除采用利用系数法及需要系数法进行计算外,还可用电弧炉负荷曲线或冶炼周期曲线方法确定。

在选择电弧炉变压器容量时,规定熔化期最大负荷相当于变压器额定容量的1.2倍。用冶炼周期曲线法计算电弧炉最大负荷时,可按下式计算:

一台电弧炉时

 (1-36)

数台电弧炉时

Pjs=1.2cos1 Σ(n1S1)+0.66cos2Σ(n2S2) kW (1-37)

Qjs=1.2sin1 Σ(n1S1)+0.66sin2Σ(n2S2) kvar  (1-38)

 (1-39)

以上式中 cos1——电弧炉熔化期的功率因数, 取0.85;

cos2——电弧炉精炼期的功率因数, 取0.9;

Sr——电弧炉变压器的额定容量,kVA;

n1、S1——计算熔化期电弧炉数量和电弧炉变压器容量,kVA;

n2、S2—— ......     (共1173字)    [阅读本文]>>