第八节 尖峰电流的确定
对于不同性质的负荷,其尖峰电流的计算公式是不同的。
(1) 单台电动机、电弧炉或电焊变压器的支线,其尖峰电流Ijf为
(1-40)
式中 Ir——电动机、电弧炉或电焊变压器一次侧额定电流,A;K——起动电流倍数,即起动电流与额定电流之比,鼠笼电动机可达6 ~7,绕线电动机为2 ~2.5,直流电动机为1.5~2,单台电弧炉为3,弧焊变压器和弧焊整流器为小于或等于2.1,电阻焊机为1,闪光对焊机为2。
(2)接有多台电动机的配电线路,只考虑一台电动机起动时的尖峰电流为
(1-41)
式中 (KIr)max——起动电流为最大的一台电动机的起动电流,A;I′js——除起动电动机以外的配电线路计算电流,A。