您现在的位置是:首页 > 科普 > 变电所技术标准及规程

1.5 有关电压选择、电压允许偏差及选择有载调压的规定

GB 50052—1995第4.0.1条~第4.0.9条对用电单位选择供电电压、允许电压偏差和是否必须选用有载调压等作出了如下规定:

第4.0.1条 用电单位的供电电压应根据用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数、当地公共电网现状及其发展规划等因素,经技术经济比较确定。

第4.0.2条 当供电电压为35kV及以上时,用电单位的一级配电电压应采用10kV;当6kV用电设备的总容量较大,选用6kV经济合理时,宜采用6kV。低压配电电压应采用220/380V。

第4.0.3条 当供电电压为35kV,能减少配变电级数、简化结线,及技术经济合理时,配电电压宜采用35kV。

第4.0.4条 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值 (以额 ......     (共1586字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 变电所技术标准及规程

    1.13.2 对35~110kV变电所建筑物的要求

    GB50059—1992的第4.3.1条~第4.3.9条对35~110kV变电所的建筑物作出如下规定:第4.3.1条主控制楼(室)根据规模和需要可布置成平房、两层或三层建筑。主控制室顶棚到楼板面的净高:

    1485字 63
  • 变电所技术标准及规程

    2.1.1 变压器工作原理

    在传输和分配电能时离不开变压器。变压器的作用是改变电压大小,使之满足传输和分配电能时对不同电压数值的具体需要。当远距离输送电能时,如果传输的电功率一定,则电压愈高,电流就愈小。而减少电流既可以减少传输电

    1414字 53
  • 变电所技术标准及规程

    2.1.2 变压器的电势方程式

    上面说到,当变压器带上负荷时,二次侧线圈N2中流过电流İ2,一次侧线圈N1中的电流İ1也随İ2的增大按比例增大,这个变化关系可以用变压器的电势方程式来加以说明。从公式(2-1)可知,当变压器一次侧加上电

    1033字 47
  • 变电所技术标准及规程

    2.1.3 变压器相量图

    应用相量图可以很清晰地反映变压器工作时磁通、电势、电压、电流各个物理量相互之间的数值大小和相位之间的关系,从而更清晰地了解变压器的工作原理。下面先来看变压器的空载相量图。1.变压器空载相量图变压器空载时

    2416字 83
  • 变电所技术标准及规程

    2.2.1 电力变压器的铭牌数据

    1.铭牌上必须标志的项目国家标准GB1094.1—1996《电力变压器第1部分总则》第7章第7.1节规定下述项目在任何情况下都必须标注在铭牌上:7.1必须标志的项目(在任何情况下)a.变压器的种类(如: