1.10.3 有关变电所采暖和通风其他规程规定
电力行业标准SDJ 2—1979《变电所设计技术规程》 第130条~第136条对35 ~330kV变电所的采暖和通风有如下规定:
表4 变电所各房间的温度条件
序
号房间名称作业地带温度 (℃)夏季进排风
温差不超过
(℃)按下列有害物
计算换气量冬 季夏季室内温
度不超过1
2
3
4控制室
载波机室
蓄电池室
空气压缩机室16~18
16~18
10~15
5~1035
35
40
40 余热
余热
梳酸雾气及氢气
余热5
6电力电容器室
屋内配电装置 排
风
温
度
不
超
过40 余热(1) 电抗器室
(2) 断路器室—
—55
—30
—余热
油燃烧时产物(3)母线室—4515余热7所用变压器室—4515余热8
9
10继电器室
控制小室
调相机室10
10
540
40
40 余热
余热
余热
注: ①表中所列温度,一般为工作人员常驻地点或 ...... (共1228字) [阅读本文]>>