您现在的位置是:首页 > 科普 > 变电所技术标准及规程

1.11 变电所地下管线相互之间的距离

GB 50059—1992 《35-110kV变电所设计规范》 的附录一为 《地下管线的最小水平距离》、附录二为 《地下管线相互交叉或与道路交叉的最小垂直净距》,分别见表附录一和表附录二。

附录一 地下管线之间的最小水平净距 (m)

管线名称压力水管自流水管热力管和管沟压缩空气管通信电缆电力电缆 (直埋

35kV及以下)事故排油管压力水管1.01.5~3.01.51.01.01.01.0自流水管1.5~3.0—1.51.51.01.01.0热力管和管沟1.51.5—1.52.02.01.0压缩空气管1.01.51.5—1.01.01.0通信电缆1.01.02.01.0—0.51.0电力电缆(直埋

35kV及以下)1.01.02.01.00.5—1.0事故排油管1.01.01.01.01.01.0—

注: ①表列净距应自管或防护设施的外缘算起。

②当热力管与直埋电缆间不能保 ......     (共1449字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 变电所技术标准及规程

    1.13.2 对35~110kV变电所建筑物的要求

    GB50059—1992的第4.3.1条~第4.3.9条对35~110kV变电所的建筑物作出如下规定:第4.3.1条主控制楼(室)根据规模和需要可布置成平房、两层或三层建筑。主控制室顶棚到楼板面的净高:

    1485字 77
  • 变电所技术标准及规程

    2.1.1 变压器工作原理

    在传输和分配电能时离不开变压器。变压器的作用是改变电压大小,使之满足传输和分配电能时对不同电压数值的具体需要。当远距离输送电能时,如果传输的电功率一定,则电压愈高,电流就愈小。而减少电流既可以减少传输电

    1414字 62
  • 变电所技术标准及规程

    2.1.2 变压器的电势方程式

    上面说到,当变压器带上负荷时,二次侧线圈N2中流过电流İ2,一次侧线圈N1中的电流İ1也随İ2的增大按比例增大,这个变化关系可以用变压器的电势方程式来加以说明。从公式(2-1)可知,当变压器一次侧加上电

    1033字 55
  • 变电所技术标准及规程

    2.1.3 变压器相量图

    应用相量图可以很清晰地反映变压器工作时磁通、电势、电压、电流各个物理量相互之间的数值大小和相位之间的关系,从而更清晰地了解变压器的工作原理。下面先来看变压器的空载相量图。1.变压器空载相量图变压器空载时

    2416字 104
  • 变电所技术标准及规程

    2.2.1 电力变压器的铭牌数据

    1.铭牌上必须标志的项目国家标准GB1094.1—1996《电力变压器第1部分总则》第7章第7.1节规定下述项目在任何情况下都必须标注在铭牌上:7.1必须标志的项目(在任何情况下)a.变压器的种类(如:

    2755字 85