您现在的位置是:首页 > 科普 > 电网设备带电检测

二、技术特点

分类:电网设备带电检测2691字

(一) 技术优势

(1)检测灵敏度高。局部放电产生的特高频电磁波信号在GIS中传播时衰减较小,如果不计绝缘子等处的影响,1GHz的特高频电磁波信号在GIS直线筒中衰减仅为3~5dB/km。而且,由于电磁波在GIS中绝缘子等不连续处反射,还会在GIS腔体中引起谐振,使局部放电信号振荡时间加长,便于检测。因此,特高频法具有很高的灵敏度。另外,与超声波检测法相比,其检测有效范围要大得多,实现在线监测需要的传感器数目较少。

(2) 现场抗低频电晕干扰能力较强。由于电网设备运行现场存在着大量的电磁干扰,给局部放电检测带来了一定的难度。高压线路与设备在空气中的电晕放电干扰是现场最为常见 ......     (共2691字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 电网设备带电检测

    一、GIS内部电磁波传播基本知识

    对特高频局部放电检测技术基本原理而言,国内外研究成果大多以GIS为对象,因此本书也以GIS为载体介绍特高频局部放电检测技术基本原理,变压器等其他电力设备可参考。GIS中的局部放电电流脉冲具有极陡的上升沿

    955字 130
  • 电网设备带电检测

    三、特高频局部放电检测装置组成及原理

    1.检测装置组成特高频局部放电检测装置主要由下列几部分组成:(1)特高频传感器:也称为耦合器,用于传感300~3000MHz的特高频无线电信号,其主要由天线、高通滤波器、放大器、耦合器和屏蔽外壳组成,天

    1698字 129
  • 电网设备带电检测

    一、检测方法

    (一)操作流程1.准备工作开始局部放电特高频检测前,应准备好下列的仪器、工具:(1)检测仪器主机:用于接收、处理特高频传感器采集到的特高频局部放电信号。(2)分析主机(笔记本电脑):用于局部放电信号的采

    1489字 140
  • 电网设备带电检测

    二、诊断方法

    (一)诊断流程(1)排除干扰。在开始测试前,尽可能排除干扰源的存在,如关闭荧光灯和手机。(2)记录数据并给出初步结论。采取降噪措施后,如果异常信号仍然存在,需要记录当前测点的数据,给出一个初步结论,然后

    3259字 153
  • 电网设备带电检测

    一、220kV GIS盆式绝缘子内部气隙放电

    (一)案例简介2010年3月,检测人员使用特高频法、超声波法和SF6气体成分检测法在对某220kVGIS带电检测时,特高频法检测到疑似放电信号,超声波法和SF6气体成分分析法均未测量到可疑信号。随着信号

    1020字 36