您现在的位置是:首页 > 科普 > 电网设备带电检测

一、GIS内部电磁波传播基本知识

对特高频局部放电检测技术基本原理而言,国内外研究成果大多以GIS为对象,因此本书也以GIS为载体介绍特高频局部放电检测技术基本原理,变压器等其他电力设备可参考。GIS中的局部放电电流脉冲具有极陡的上升沿,其上升时间为纳秒级,激发起高达数GHz的电磁波,在GIS腔体构成的同轴结构中传播。由于GIS的同轴结构,使得电磁波不仅以横向电磁波 (transverse electromagnetic,TEM) 传播,而且会建立高次模波,即横向电波(transverse electric,TE) 和横向磁波 (Transverse Magnetic,TM)。TEM波为非色散波,它可以任何频率在GIS中传播,但当频率f>100MHz时,沿传播方向衰减很快;TE波和TM波则不同,它们具有各自的截止 ......     (共955字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 电网设备带电检测

    三、特高频局部放电检测装置组成及原理

    1.检测装置组成特高频局部放电检测装置主要由下列几部分组成:(1)特高频传感器:也称为耦合器,用于传感300~3000MHz的特高频无线电信号,其主要由天线、高通滤波器、放大器、耦合器和屏蔽外壳组成,天

    1698字 129
  • 电网设备带电检测

    一、检测方法

    (一)操作流程1.准备工作开始局部放电特高频检测前,应准备好下列的仪器、工具:(1)检测仪器主机:用于接收、处理特高频传感器采集到的特高频局部放电信号。(2)分析主机(笔记本电脑):用于局部放电信号的采

    1489字 140
  • 电网设备带电检测

    二、诊断方法

    (一)诊断流程(1)排除干扰。在开始测试前,尽可能排除干扰源的存在,如关闭荧光灯和手机。(2)记录数据并给出初步结论。采取降噪措施后,如果异常信号仍然存在,需要记录当前测点的数据,给出一个初步结论,然后

    3259字 153
  • 电网设备带电检测

    一、220kV GIS盆式绝缘子内部气隙放电

    (一)案例简介2010年3月,检测人员使用特高频法、超声波法和SF6气体成分检测法在对某220kVGIS带电检测时,特高频法检测到疑似放电信号,超声波法和SF6气体成分分析法均未测量到可疑信号。随着信号

    1020字 36
  • 电网设备带电检测

    二、110kV三相电缆—GIS终端绝缘内部气隙放电

    (一)案例简介2012年1月,应用DMS特高频局部放电仪检测发现某110kV三相电缆—GIS终端附近均有局部放电异常信号,并对其进行特高频局部放电检测,检测结果为三相终端处均检测到局部放电信号,其中A相

    1632字 44