您现在的位置是:首页 > 科普 > 电网设备带电检测

三、特高频局部放电检测装置组成及原理

分类:电网设备带电检测1698字

1.检测装置组成

特高频局部放电检测装置主要由下列几部分组成:

(1)特高频传感器: 也称为耦合器,用于传感300~3000MHz的特高频无线电信号,其主要由天线、高通滤波器、放大器、耦合器和屏蔽外壳组成,天线所在面为环氧树脂用于接收放电信号,其他部分采用金属材料屏蔽,以防止外部信号干扰。特高频传感器的检测灵敏度常用等效高度H来表征,单位为mm。其计算方法为H=U/E,其中:U为传感器输出电压,单位为V; E为被测电场,单位为V/mm。

(2)信号放大器 (可选): 一般为宽带带通放大器,用于传感器输出电压信号的处理和放大。通常信号放大器的性能用幅频特性曲线表征,一般情况下在其通带范围 ......     (共1698字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 电网设备带电检测

    一、GIS内部电磁波传播基本知识

    对特高频局部放电检测技术基本原理而言,国内外研究成果大多以GIS为对象,因此本书也以GIS为载体介绍特高频局部放电检测技术基本原理,变压器等其他电力设备可参考。GIS中的局部放电电流脉冲具有极陡的上升沿

    955字 130
  • 电网设备带电检测

    一、检测方法

    (一)操作流程1.准备工作开始局部放电特高频检测前,应准备好下列的仪器、工具:(1)检测仪器主机:用于接收、处理特高频传感器采集到的特高频局部放电信号。(2)分析主机(笔记本电脑):用于局部放电信号的采

    1489字 140
  • 电网设备带电检测

    二、诊断方法

    (一)诊断流程(1)排除干扰。在开始测试前,尽可能排除干扰源的存在,如关闭荧光灯和手机。(2)记录数据并给出初步结论。采取降噪措施后,如果异常信号仍然存在,需要记录当前测点的数据,给出一个初步结论,然后

    3259字 153
  • 电网设备带电检测

    一、220kV GIS盆式绝缘子内部气隙放电

    (一)案例简介2010年3月,检测人员使用特高频法、超声波法和SF6气体成分检测法在对某220kVGIS带电检测时,特高频法检测到疑似放电信号,超声波法和SF6气体成分分析法均未测量到可疑信号。随着信号

    1020字 36
  • 电网设备带电检测

    二、110kV三相电缆—GIS终端绝缘内部气隙放电

    (一)案例简介2012年1月,应用DMS特高频局部放电仪检测发现某110kV三相电缆—GIS终端附近均有局部放电异常信号,并对其进行特高频局部放电检测,检测结果为三相终端处均检测到局部放电信号,其中A相

    1632字 44