一、220kV GIS盆式绝缘子内部气隙放电
(一) 案例简介
2010年3月,检测人员使用特高频法、超声波法和SF6气体成分检测法在对某220kV GIS带电检测时,特高频法检测到疑似放电信号,超声波法和SF6气体成分分析法均未测量到可疑信号。随着信号的逐步变大,对存在疑似信号的绝缘子进行了更换处理,更换后异常信号消失。随后对更换的盆式绝缘子进行X光探伤、耐压、局部放电试验,解体发现有一个盆式绝缘子内部存在一条长约150mm、直径约为2mm的气隙,从而避免了重大事故的发生。
(二) 检测分析方法
在某间隔B相出线的F、G、H三个盆式绝缘子处均测量到较强的特高频局部放电信号,如图1-14所示。应用幅值定位法对局部放电信号位置进行初步定 ...... (共1020字) [阅读本文]>>