您现在的位置是:首页 > 科普 > 电网设备带电检测

二、110kV三相电缆—GIS终端绝缘内部气隙放电

分类:电网设备带电检测1632字

(一) 案例简介

2012年1月,应用DMS特高频局部放电仪检测发现某110kV三相电缆—GIS终端附近均有局部放电异常信号,并对其进行特高频局部放电检测,检测结果为三相终端处均检测到局部放电信号,其中A相放电幅值最大,然后对电缆GIS终端进行局部放电定位,确定局部放电源处于A相电缆GIS终端,将该终端进行更换后进行复测,异常局部放电信号消失。

对更换下来的A相电缆GIS终端进行实验室局部放电检测及医用CT检测,确定该电缆GIS终端的局部放电由原环氧套管引起,并发现环氧套管高压电极与环氧树脂之间存在明显气腔。解剖发现在环氧套管高压电极与环氧树脂之间发现气隙,气隙位置与X光扫描结果 ......     (共1632字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 电网设备带电检测

    一、GIS内部电磁波传播基本知识

    对特高频局部放电检测技术基本原理而言,国内外研究成果大多以GIS为对象,因此本书也以GIS为载体介绍特高频局部放电检测技术基本原理,变压器等其他电力设备可参考。GIS中的局部放电电流脉冲具有极陡的上升沿

    955字 132
  • 电网设备带电检测

    三、特高频局部放电检测装置组成及原理

    1.检测装置组成特高频局部放电检测装置主要由下列几部分组成:(1)特高频传感器:也称为耦合器,用于传感300~3000MHz的特高频无线电信号,其主要由天线、高通滤波器、放大器、耦合器和屏蔽外壳组成,天

    1698字 129
  • 电网设备带电检测

    一、检测方法

    (一)操作流程1.准备工作开始局部放电特高频检测前,应准备好下列的仪器、工具:(1)检测仪器主机:用于接收、处理特高频传感器采集到的特高频局部放电信号。(2)分析主机(笔记本电脑):用于局部放电信号的采

    1489字 140
  • 电网设备带电检测

    二、诊断方法

    (一)诊断流程(1)排除干扰。在开始测试前,尽可能排除干扰源的存在,如关闭荧光灯和手机。(2)记录数据并给出初步结论。采取降噪措施后,如果异常信号仍然存在,需要记录当前测点的数据,给出一个初步结论,然后

    3259字 153
  • 电网设备带电检测

    一、220kV GIS盆式绝缘子内部气隙放电

    (一)案例简介2010年3月,检测人员使用特高频法、超声波法和SF6气体成分检测法在对某220kVGIS带电检测时,特高频法检测到疑似放电信号,超声波法和SF6气体成分分析法均未测量到可疑信号。随着信号

    1020字 37