二、110kV三相电缆—GIS终端绝缘内部气隙放电
(一) 案例简介
2012年1月,应用DMS特高频局部放电仪检测发现某110kV三相电缆—GIS终端附近均有局部放电异常信号,并对其进行特高频局部放电检测,检测结果为三相终端处均检测到局部放电信号,其中A相放电幅值最大,然后对电缆GIS终端进行局部放电定位,确定局部放电源处于A相电缆GIS终端,将该终端进行更换后进行复测,异常局部放电信号消失。
对更换下来的A相电缆GIS终端进行实验室局部放电检测及医用CT检测,确定该电缆GIS终端的局部放电由原环氧套管引起,并发现环氧套管高压电极与环氧树脂之间存在明显气腔。解剖发现在环氧套管高压电极与环氧树脂之间发现气隙,气隙位置与X光扫描结果 ...... (共1632字) [阅读本文]>>