1.5.3 发电机中性点接地方式

发电机中性点采用非有效接地方式。

(1) 发电机内部发生单相接地故障不要求快速切机时,中性点宜采用不接地方式,当单相接地故障电流超过表1.5-3规定值时,应采用经消弧线圈接地方式。补偿后的残余电流不应超过表1.5-3规定值。消弧线圈可装在发电机中性点或厂用变压器中性点。

表1.5-3 发电机单相接地故障电流允许值

发电机额定电压

(kV)3.15~6.310.513.8~15.7518~20电流允许值(A)≤4.0≤3.0≤2.0≤1.0

注 对额定电压为13.8~15.75kV的氢冷发电机电流允许值为2.5A。

(2) 发电机内部发生单相接地故障要求快速切机时,中性点宜采用经高电阻接地方式,电阻器宜接在发电机中性点单相变压器的二次绕组上。

(3) 大容 ......     (共400字)    [阅读本文]>>