您现在的位置是:首页 > 科普 > 水电站电气设备选择与布置

2.10.1 安全型滑触线

2.10.1.1 计算电流的确定

确定起重机计算电流的方法很多,现阶段工程上采用较多的有综合系数法、利用系数法和总功率估算法等,这些方法的计算系数实测资料都不全,为了简化计算,推荐一般工程采用综合系数法。

(1) 同一滑触线上两台及以上起重机吨位相差不大时,计算功率Pjs和计算电流Ijs为:

式中 Pe——连接在滑触线上额定负荷持续率下的总功率,仅计入同时工作的电动机功率,kW;

Ue——电动机的额定电压,kV;

cosφ——电动机的功率因数,绕线式电动机取0.65,鼠笼式电机取0.5; 变频电机取0.8;

Kz——综合系数,见表2.10-1;

Ifz——辅助设备的计算电流,通常取10~20A。

(2) 同一滑触线上两台及以上起重 ......     (共1212字)    [阅读本文]>>