2.6.5 电动机启动时的电压校验

(1) 电动机正常启动时,所连接母线电压降应满足下列要求:

1) 电动机经常启动,不大于10%; 不经常启动,不大于15%。

2) 电动机能保证生产机械要求的启动转矩,且在不破坏同一线路及其他用电设备供电的条件下,可不大于20%。

3) 电动机由单独的变压器供电且不经常启动时,应按生产机械要求的启动转矩确定,可大于20%。

(2) 当电动机成组自启动时,低压厂用母线电压应不低于下列要求:

1)空载或失压自启动为65%。

2)带负荷自启动或低压母线与高压母线串接自启动为60%。

(3) 电动机自启动应按最不利的厂用电接线与运行方式进行电压验算; 对明备用变压器可按失压和空载自启动验算; 对暗备用 (互为备用) ......     (共1030字)    [阅读本文]>>