您现在的位置是:首页 > 科普 > 水电站电气设备选择与布置

2.9.2 按正常工作条件选择

2.9.2.1 熔断器额定电流的确定

熔断器主要用于配电线路和电气设备的短路保护和过负荷保护。熔断器熔体电流应保证在正常工作电流和启动尖峰电流时不误动作,并按故障电流校验,其熔断时间应不超过规定的最大切断时间。

(1) 按正常工作电流选择: 熔断器的额定电流不小于回路持续工作电流。

(2) 按启动尖峰电流选择:

1) 单台电动机回路熔断器宜选用保护电动机的熔断器。熔体的额定电流应大于电动机的额定电流,为了保证电动机启动时熔体不熔断,熔体的额定电流应按熔体在电动机启动时间内允许通过的最大电流校验,不满足要求时,应将额定电流加大1~2级。

2)配电线路:

3) 照明线路:

Iz≥In≥ ......     (共2433字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容