2.6.2 厂用变压器容量选择
2.6.2.1 厂用变压器容量选择和校验原则
(1) 满足在各种运行方式下,可能出现的最大负荷。
(2) 一台厂用变压器计划检修或故障时,其余厂用变压器应能担负Ⅰ、Ⅱ类厂用电负荷或短时担负厂用电最大负荷。但可不考虑一台厂用变压器计划检修时另一台厂用变压器故障或两台厂用变压器同时故障的情况。
(3) 保证需要自启动的电动机在故障消除后电动机启动时所连接的厂用电母线电压不低于额定电压的60%~65%。
2.6.2.2 厂用变压器容量选择的一般要求
(1)装设两台互为备用的厂用变压器时,每台厂用变压器的额定容量应满足所有Ⅰ、Ⅱ类负荷或短时满足厂用电最大负荷的需要。互为备用的厂用变压器在已带自 ...... (共575字) [阅读本文]>>