2.10 低压导体选择要求
分类:水电站电气设备选择与布置142字
低压导体包括硬母线和电缆,选择方法与高压导体相同,下面重点介绍水电站低压厂用系统导体选择的特点。
水电站厂用系统导体分为以下几种:
(1) 厂内桥式起重机最通用的供电方式是采用安全型滑触线。
(2) 当厂用变压器低压侧额定电流较大时,其引出线应采用母线槽。
(3) 其他供电导体基本采用电线和电缆 ...... (共142字) [阅读本文]>>
(1)图1.8-16×700MWHHLXW水电站电气主接线(750kV3/2断路器接线)。(2)图1.8-214×700MWSXZA水电站电气主接线(500kV3/2断路器接线,母线设分段断路器)。(3
2.5.3.1厂用电负荷统计根据上述统计原则,作出厂用电负荷统计表,确定所有同时参加最大负荷运行的全厂公用电和机组自用电负荷额定功率总和。厂用电负荷统计表可参照表2.5-2格式。2.5.3.2计算方法选
(1)电动机正常启动时,所连接母线电压降应满足下列要求:1)电动机经常启动,不大于10%;不经常启动,不大于15%。2)电动机能保证生产机械要求的启动转矩,且在不破坏同一线路及其他用电设备供电的条件下,
2.9.2.1熔断器额定电流的确定熔断器主要用于配电线路和电气设备的短路保护和过负荷保护。熔断器熔体电流应保证在正常工作电流和启动尖峰电流时不误动作,并按故障电流校验,其熔断时间应不超过规定的最大切断时
2.10.1.1计算电流的确定确定起重机计算电流的方法很多,现阶段工程上采用较多的有综合系数法、利用系数法和总功率估算法等,这些方法的计算系数实测资料都不全,为了简化计算,推荐一般工程采用综合系数法。(