3.2.1 基准值计算

高压短路电流计算一般只计及各元件 (发电机、变压器、电抗器、线路等) 的电抗,采用标么值计算。根据工程情况,方便计算,一般基准容量取Sj=100MVA或Sj=1000MVA,基准电压Uj一般取各级的平均电压,即:

Uj=Up=1.05Ue

(3.2-1)

式中 Up——平均电压,kV;

Ue——额定电压,kV。

当基准容量Sj (MVA) 与基准电压Uj (kV) 选定后,基准电流Ij (kA) 与基准电抗Xj (Ω) 便以确定:

基准电流

基准电抗

常用基准值见表3.2-1所示。

表3.2-1 常用基准值 (Sj=100MVA)

基准电压

Uj(kV)6.310.513.8*15.75*18*3763115230345525基准电流

Ij(kA)9.165.504.183.673.211.560.9160.5020.2510.1670.11基准电抗

Xj(Ω)0.3971.101.9042.483.2413.739.71325291190275 ......     (共537字)    [阅读本文]>>