您现在的位置是:首页 > 科普 > 110kV变电站变电运维

3.1.3.3 断路器

1.SF6断路器正常巡视检查项目

(1) 每日定期记录SF6气体压力和操作机构压力,并要求在规定范围内。

(2) 断路器各部分及管道无异声 (漏气声、振动声) 及异味,管道夹头正常。

(3) 套管无裂纹,无放电声和电晕。

(4) 引线连接部位无过热、引线弛度适中。

(5) 断路器分、合位置指示正确,与实际运行方式相符。

(6) 接地完好。

(7) 气动操作机构的缓冲器是否渗油。

(8) 气泵机油油位不得低于中线。

(9) 落地罐式断路器应检查防爆膜无异状。

2. 手车式断路器正常巡视检查项目

(1) 瓷瓶表面无裂纹、放电、闪络现象。

(2) 触头无发热变色,示温蜡片无熔化。

(3) 合闸熔丝正常。

(4) 分合闸指示和实际位置一致。

(5) 带电显 ......     (共362字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 110kV变电站变电运维

    2.3 工作流程

    为使交接班工作顺利完成,必须要有严谨的工作流程,如图2-1所示。图2-1工作流程图具体工作流程说明如下:(1)交班准备。具体包括以下方面:1)交班值做好本值日常工作检查,倒闸操作、工作票执行情况检查;2

    715字 31
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.8 建立红外的管理标准

    以标准化作业指导书的方式规范管理,并制定出红外测温标准化作业卡,图3-1为红外测温工作流程图。图3-1红外测温工作流程图

    82字 37
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.10 红外测温实例

    各变电站在进行远红外测温工作时,应由两人进行,一人操作,一人监护。站外人员协助进行检测的,则应履行工作票手续。在测量前,首先检查测量仪的电池电量是否充足。打开测量仪设备测温参数。挡位选择,选择满足红外测

    605字 70
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.1 断路器冷备用

    (1)单母接线。断路器、线路隔离开关、母线隔离开关断开,如图4-1所示。(2)双母接线。断路器、线路隔离开关、正母隔离开关、副母隔离开关断开,如图4-2所示。(3)断路器为手车的形式。中置柜(下置柜)隔

    544字 49
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.2 线路冷备用

    (1)单母接线。线路断路器、母线隔离开关、线路隔离开关、线路压变隔离开关均断开,拉开线路压变低压空气断路器(或取下低压熔断器),如图4-4所示。图4-4单母接线线路冷备用注:有线路压变隔离开关及高压熔断

    672字 31