您现在的位置是:首页 > 科普 > 110kV变电站变电运维

3.1.3.4 气体绝缘金属封闭电器

(1) 断路器、隔离开关及接地开关的位置指示正确,并与当时实际运行工况相符。

(2) 现场控制盘上各种信号指示、控制开关的位置及盘内加热器。

(3) 通风系统。

(4) 各种压力表、油位计的指示值。

(5) 断路器、避雷器的动作计数器指示值。

(6) 外部接线端子有无过热情况。

(7) 有无异常声音或异味发生。

(8) 各类箱、门的关闭情况。

(9) 外壳、支架等有无锈蚀、损伤,瓷套有无开裂、破损或污秽情况。

(10) 各类配管及阀门无损伤、锈蚀,开闭位置是否正确,管道的绝缘法兰与绝缘支架是否良好。

(11) 有无漏气 (SF6气体、压缩空气)、漏油 (液压油、电缆油)。

(12) 接地完好。

(13) 压力释放装置防护罩有无异样,其 ......     (共363字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 110kV变电站变电运维

    2.3 工作流程

    为使交接班工作顺利完成,必须要有严谨的工作流程,如图2-1所示。图2-1工作流程图具体工作流程说明如下:(1)交班准备。具体包括以下方面:1)交班值做好本值日常工作检查,倒闸操作、工作票执行情况检查;2

    715字 28
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.8 建立红外的管理标准

    以标准化作业指导书的方式规范管理,并制定出红外测温标准化作业卡,图3-1为红外测温工作流程图。图3-1红外测温工作流程图

    82字 30
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.10 红外测温实例

    各变电站在进行远红外测温工作时,应由两人进行,一人操作,一人监护。站外人员协助进行检测的,则应履行工作票手续。在测量前,首先检查测量仪的电池电量是否充足。打开测量仪设备测温参数。挡位选择,选择满足红外测

    605字 64
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.1 断路器冷备用

    (1)单母接线。断路器、线路隔离开关、母线隔离开关断开,如图4-1所示。(2)双母接线。断路器、线路隔离开关、正母隔离开关、副母隔离开关断开,如图4-2所示。(3)断路器为手车的形式。中置柜(下置柜)隔

    544字 40
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.2 线路冷备用

    (1)单母接线。线路断路器、母线隔离开关、线路隔离开关、线路压变隔离开关均断开,拉开线路压变低压空气断路器(或取下低压熔断器),如图4-4所示。图4-4单母接线线路冷备用注:有线路压变隔离开关及高压熔断

    672字 28