3.1.3.5 隔离开关
分类:110kV变电站变电运维179字
(1) 瓷瓶无裂纹、放电和闪络现象。
(2) 触头、引线、接头无发热、变色,60℃、70℃示温蜡片未熔化,引线无松、断股。
(3) 操作箱、操作把手锁住,隔离开关支架、底座无锈蚀。
(4) 分合闸到位,位置指示与实际相符,操作电源正常。
(5) 隔离开关操作机构箱,接地隔离开关操作把手锁住。
(6) 微机五防装置可靠 ...... (共179字) [阅读本文]>>
为使交接班工作顺利完成,必须要有严谨的工作流程,如图2-1所示。图2-1工作流程图具体工作流程说明如下:(1)交班准备。具体包括以下方面:1)交班值做好本值日常工作检查,倒闸操作、工作票执行情况检查;2
以标准化作业指导书的方式规范管理,并制定出红外测温标准化作业卡,图3-1为红外测温工作流程图。图3-1红外测温工作流程图
各变电站在进行远红外测温工作时,应由两人进行,一人操作,一人监护。站外人员协助进行检测的,则应履行工作票手续。在测量前,首先检查测量仪的电池电量是否充足。打开测量仪设备测温参数。挡位选择,选择满足红外测
(1)单母接线。断路器、线路隔离开关、母线隔离开关断开,如图4-1所示。(2)双母接线。断路器、线路隔离开关、正母隔离开关、副母隔离开关断开,如图4-2所示。(3)断路器为手车的形式。中置柜(下置柜)隔
(1)单母接线。线路断路器、母线隔离开关、线路隔离开关、线路压变隔离开关均断开,拉开线路压变低压空气断路器(或取下低压熔断器),如图4-4所示。图4-4单母接线线路冷备用注:有线路压变隔离开关及高压熔断