3.3.6 缺陷判断及上报

(1) 红外测温数据的分析判断方法和判断依据为DL/T 664—1999 《带电设备红外诊断技术应用导则》,电流致热型缺陷以相对温差法判断为主,结合其他方法进行综合判断,电压致热型或其他原因造成的发热缺陷可根据导则中的方法和各种电气设备红外诊断导引进行综合判断。

(2) 电流致热型设备当绝对温度不小于80℃,相对温差不小于50%时,由运行单位上报缺陷。

(3) 电流致热型设备当绝对温度不小于80℃,相对温差不大于50%时,由运行单位上报检修单位,检修单位根据负荷情况对测试数据进行分析后作出判断,如为缺陷由运行单位上报。

(4) 电流致热型设备当绝对温度不大于80℃,相对温差不小于50%时, ......     (共623字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 110kV变电站变电运维

    2.3 工作流程

    为使交接班工作顺利完成,必须要有严谨的工作流程,如图2-1所示。图2-1工作流程图具体工作流程说明如下:(1)交班准备。具体包括以下方面:1)交班值做好本值日常工作检查,倒闸操作、工作票执行情况检查;2

    715字 28
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.8 建立红外的管理标准

    以标准化作业指导书的方式规范管理,并制定出红外测温标准化作业卡,图3-1为红外测温工作流程图。图3-1红外测温工作流程图

    82字 30
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.10 红外测温实例

    各变电站在进行远红外测温工作时,应由两人进行,一人操作,一人监护。站外人员协助进行检测的,则应履行工作票手续。在测量前,首先检查测量仪的电池电量是否充足。打开测量仪设备测温参数。挡位选择,选择满足红外测

    605字 64
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.1 断路器冷备用

    (1)单母接线。断路器、线路隔离开关、母线隔离开关断开,如图4-1所示。(2)双母接线。断路器、线路隔离开关、正母隔离开关、副母隔离开关断开,如图4-2所示。(3)断路器为手车的形式。中置柜(下置柜)隔

    544字 40
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.2 线路冷备用

    (1)单母接线。线路断路器、母线隔离开关、线路隔离开关、线路压变隔离开关均断开,拉开线路压变低压空气断路器(或取下低压熔断器),如图4-4所示。图4-4单母接线线路冷备用注:有线路压变隔离开关及高压熔断