3.3.6 缺陷判断及上报
(1) 红外测温数据的分析判断方法和判断依据为DL/T 664—1999 《带电设备红外诊断技术应用导则》,电流致热型缺陷以相对温差法判断为主,结合其他方法进行综合判断,电压致热型或其他原因造成的发热缺陷可根据导则中的方法和各种电气设备红外诊断导引进行综合判断。
(2) 电流致热型设备当绝对温度不小于80℃,相对温差不小于50%时,由运行单位上报缺陷。
(3) 电流致热型设备当绝对温度不小于80℃,相对温差不大于50%时,由运行单位上报检修单位,检修单位根据负荷情况对测试数据进行分析后作出判断,如为缺陷由运行单位上报。
(4) 电流致热型设备当绝对温度不大于80℃,相对温差不小于50%时, ...... (共623字) [阅读本文]>>