您现在的位置是:首页 > 科普 > 110kV变电站变电运维

3.3.7 测量周期

根据Q/GDW 1168—2013 《输变电设备状态检修试验规程》 中例行试验 “红外成像检测” 项目的要求,由运行单位根据输变电设备不同电压等级的红外测温周期要求,制定红外测温计划并实施。变电设备测试周期要求按110kV及以下电压等级设备6个月一次实施,二次设备按一次设备电压等级考虑周期,交、直流电源回路按变电站电压等级考虑。红外测温异常的输变电设备必须缩短周期或在不同负荷情况下加强跟踪测试。

迎峰度夏期间对110kV及以下变电站每月测量一次,对重载或重要的110kV线路进行跟踪测量; 对专线用户必须根据负荷情况,在负荷较大时进行测温。

应当妥善保存测试数据,每年应将拍摄的所 ......     (共384字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 110kV变电站变电运维

    2.3 工作流程

    为使交接班工作顺利完成,必须要有严谨的工作流程,如图2-1所示。图2-1工作流程图具体工作流程说明如下:(1)交班准备。具体包括以下方面:1)交班值做好本值日常工作检查,倒闸操作、工作票执行情况检查;2

    715字 28
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.8 建立红外的管理标准

    以标准化作业指导书的方式规范管理,并制定出红外测温标准化作业卡,图3-1为红外测温工作流程图。图3-1红外测温工作流程图

    82字 30
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.10 红外测温实例

    各变电站在进行远红外测温工作时,应由两人进行,一人操作,一人监护。站外人员协助进行检测的,则应履行工作票手续。在测量前,首先检查测量仪的电池电量是否充足。打开测量仪设备测温参数。挡位选择,选择满足红外测

    605字 64
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.1 断路器冷备用

    (1)单母接线。断路器、线路隔离开关、母线隔离开关断开,如图4-1所示。(2)双母接线。断路器、线路隔离开关、正母隔离开关、副母隔离开关断开,如图4-2所示。(3)断路器为手车的形式。中置柜(下置柜)隔

    544字 40
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.2 线路冷备用

    (1)单母接线。线路断路器、母线隔离开关、线路隔离开关、线路压变隔离开关均断开,拉开线路压变低压空气断路器(或取下低压熔断器),如图4-4所示。图4-4单母接线线路冷备用注:有线路压变隔离开关及高压熔断

    672字 27