您现在的位置是:首页 > 科普 > 110kV变电站变电运维

4.1.4.1 断路器检修

(1) 单母接线。出线断路器、线路隔离开关、母线隔离开关断开,断路器的两侧挂地线或合上接地隔离开关,如图4-19所示。

(2) 双母接线。出线断路器、线路隔离开关、正母隔离开关、副母隔离开关断开,断路器的两侧挂地线或合上接地隔离开关,如图4-20所示。

(3) 断路器为手车的形式。中置柜、下置柜断路器拉出柜外,取下二次插件,如图4-21所示。

图4-18 主变两侧冷备用

▭—分闸断路器

注: 主变冷备用状态一次满足以上要求外,二次方面还有满足以下几点:

1) 应取下本主变保护启动其他保护和联跳其他断路器的压板、其他保护跳本主变断路器的压板。

2) 遥控切换开关切至 “就地”位置或取下遥控压 ......     (共658字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 110kV变电站变电运维

    2.3 工作流程

    为使交接班工作顺利完成,必须要有严谨的工作流程,如图2-1所示。图2-1工作流程图具体工作流程说明如下:(1)交班准备。具体包括以下方面:1)交班值做好本值日常工作检查,倒闸操作、工作票执行情况检查;2

    715字 28
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.8 建立红外的管理标准

    以标准化作业指导书的方式规范管理,并制定出红外测温标准化作业卡,图3-1为红外测温工作流程图。图3-1红外测温工作流程图

    82字 30
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.10 红外测温实例

    各变电站在进行远红外测温工作时,应由两人进行,一人操作,一人监护。站外人员协助进行检测的,则应履行工作票手续。在测量前,首先检查测量仪的电池电量是否充足。打开测量仪设备测温参数。挡位选择,选择满足红外测

    605字 64
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.1 断路器冷备用

    (1)单母接线。断路器、线路隔离开关、母线隔离开关断开,如图4-1所示。(2)双母接线。断路器、线路隔离开关、正母隔离开关、副母隔离开关断开,如图4-2所示。(3)断路器为手车的形式。中置柜(下置柜)隔

    544字 40
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.2 线路冷备用

    (1)单母接线。线路断路器、母线隔离开关、线路隔离开关、线路压变隔离开关均断开,拉开线路压变低压空气断路器(或取下低压熔断器),如图4-4所示。图4-4单母接线线路冷备用注:有线路压变隔离开关及高压熔断

    672字 28