4.1.4.1 断路器检修
(1) 单母接线。出线断路器、线路隔离开关、母线隔离开关断开,断路器的两侧挂地线或合上接地隔离开关,如图4-19所示。
(2) 双母接线。出线断路器、线路隔离开关、正母隔离开关、副母隔离开关断开,断路器的两侧挂地线或合上接地隔离开关,如图4-20所示。
(3) 断路器为手车的形式。中置柜、下置柜断路器拉出柜外,取下二次插件,如图4-21所示。
图4-18 主变两侧冷备用
▭—分闸断路器
注: 主变冷备用状态一次满足以上要求外,二次方面还有满足以下几点:
1) 应取下本主变保护启动其他保护和联跳其他断路器的压板、其他保护跳本主变断路器的压板。
2) 遥控切换开关切至 “就地”位置或取下遥控压 ...... (共658字) [阅读本文]>>