您现在的位置是:首页 > 科普 > 110kV变电站变电运维

4.2.5 保护及自动装置的操作票内容

1. 操作内容

(1) 保护功能投入压板 (功能切换开关) 投入,需确认后方投入的,应在操作票单独列一步检查项。

(2) 投入主变差动保护、母差保护、线路光纤差动前要确证差动保护无越限差流、无异常告警信号,差流值检查单独一步开入操作票。主变差动保护差流值一般建议不超过差动启动值的20%或以施工单位交底为准。

(3) 保护及自动装置操作任务按 “跳闸” “信号” “停用” 三种状态拟写。跳闸状态一般指装置电源开启、功能压板和出口压板均投入; 信号状态一般指出口压板退出 (跳闸、启动失灵和启动重合闸等),功能压板投入,无单独出口压板的保护取下功能投入压板,装置电源仍开启; 停用状 ......     (共426字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 110kV变电站变电运维

    2.3 工作流程

    为使交接班工作顺利完成,必须要有严谨的工作流程,如图2-1所示。图2-1工作流程图具体工作流程说明如下:(1)交班准备。具体包括以下方面:1)交班值做好本值日常工作检查,倒闸操作、工作票执行情况检查;2

    715字 32
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.8 建立红外的管理标准

    以标准化作业指导书的方式规范管理,并制定出红外测温标准化作业卡,图3-1为红外测温工作流程图。图3-1红外测温工作流程图

    82字 38
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.10 红外测温实例

    各变电站在进行远红外测温工作时,应由两人进行,一人操作,一人监护。站外人员协助进行检测的,则应履行工作票手续。在测量前,首先检查测量仪的电池电量是否充足。打开测量仪设备测温参数。挡位选择,选择满足红外测

    605字 71
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.1 断路器冷备用

    (1)单母接线。断路器、线路隔离开关、母线隔离开关断开,如图4-1所示。(2)双母接线。断路器、线路隔离开关、正母隔离开关、副母隔离开关断开,如图4-2所示。(3)断路器为手车的形式。中置柜(下置柜)隔

    544字 50
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.2 线路冷备用

    (1)单母接线。线路断路器、母线隔离开关、线路隔离开关、线路压变隔离开关均断开,拉开线路压变低压空气断路器(或取下低压熔断器),如图4-4所示。图4-4单母接线线路冷备用注:有线路压变隔离开关及高压熔断

    672字 32