4.2.4 主变的操作票内容

1. 操作内容

(1) 主变有载调压经AVC控制的,在主变的停复过程中,应单独列一步核对AVC的投入和退出情况,因AVC一般装在监控中心或调控中心。

(2) 主变停电或充电前,必须先合上主变中性点接地隔离开关,充电后按调度继电保护运行方式考虑。

(3) 主变中性点不接地保护的投退原则。主变中性点接地隔离开关合上后退出不接地保护,主变中性点接地隔离开关断开前投入不接地保护,主变的停、复役操作过程中主变的不接地保护不切换。

(4) 正常备用的110kV主变 (110kV侧热备用),110kV中性点接地隔离开关合上,零序保护停用 (整定有要求者除外)。

(5) 主变10kV、35kV、110kV侧复合序电压闭锁压板的操作跟主变断 ......     (共1058字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 110kV变电站变电运维

    2.3 工作流程

    为使交接班工作顺利完成,必须要有严谨的工作流程,如图2-1所示。图2-1工作流程图具体工作流程说明如下:(1)交班准备。具体包括以下方面:1)交班值做好本值日常工作检查,倒闸操作、工作票执行情况检查;2

    715字 31
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.8 建立红外的管理标准

    以标准化作业指导书的方式规范管理,并制定出红外测温标准化作业卡,图3-1为红外测温工作流程图。图3-1红外测温工作流程图

    82字 37
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.10 红外测温实例

    各变电站在进行远红外测温工作时,应由两人进行,一人操作,一人监护。站外人员协助进行检测的,则应履行工作票手续。在测量前,首先检查测量仪的电池电量是否充足。打开测量仪设备测温参数。挡位选择,选择满足红外测

    605字 70
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.1 断路器冷备用

    (1)单母接线。断路器、线路隔离开关、母线隔离开关断开,如图4-1所示。(2)双母接线。断路器、线路隔离开关、正母隔离开关、副母隔离开关断开,如图4-2所示。(3)断路器为手车的形式。中置柜(下置柜)隔

    544字 49
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.2 线路冷备用

    (1)单母接线。线路断路器、母线隔离开关、线路隔离开关、线路压变隔离开关均断开,拉开线路压变低压空气断路器(或取下低压熔断器),如图4-4所示。图4-4单母接线线路冷备用注:有线路压变隔离开关及高压熔断