您现在的位置是:首页 > 科普 > 架空送电线路铁塔组立工程

第五节 整立110~220kV拉线铁塔的典型方案

为了便于现场施工参考,根据多年施工实践,整理出几种110~220kV线路整立拉线铁塔的典型施工方案。

一、110kV线路ZXG型单柱钢杆

1.ZXG型单柱钢杆简介

(1) ZXG型单柱钢杆是110kV线路常用的一种带拉线轻型钢杆。它的呼称高有12.5、15.5、18.5m等三种。该型钢杆为500mm×500mm四方形断面,主角钢为∠56mm×5mm(Q345),斜材用φ16mm圆钢,主杆每米质量为43~46kg。

(2) ZXG-15.5型直线钢杆外形尺寸如图3-14所示。

图3-14 ZXG-15.5型直线钢杆外形尺寸

(3) ZXG型钢杆设计使用条件: 每相架设单根LGJ-150及以下导线,地线为GJ-35,水平档距400m,垂直档距600m,用于线路直线位置。

与此相类似的塔型是ZXGS及DZXG。ZXGS为双地线单柱钢杆,DZXG为 ......     (共6254字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 架空送电线路铁塔组立工程

    第二节 铁塔型号及型式

    国内铁塔型号以名称代号表达。其组成方式应符合GB2695—1981《输电线路铁塔型号编制规则》的要求。一、表示铁塔用途分类的代号铁塔种类(即用途)代号见表1-1。表1-1铁塔种类(用途)代号序号种类代号

    1996字 130
  • 架空送电线路铁塔组立工程

    第三节 铁塔结构及制图基本要求

    一、铁塔结构铁塔可分为塔头、塔身和塔腿三部分。导线按三角型排列的铁塔,如干字塔、换位塔,下横担及以上部分称塔头;猫头型塔及导线按水平排列的铁塔,下曲臂及其以上部分称塔头。一般位于基础上面的第一段桁架称塔

    4264字 199
  • 架空送电线路铁塔组立工程

    第四节 铁塔制造的技术要求

    一、一般规定(1)角钢铁塔的制造技术要求应符合GB/T2694—2003《输电线路铁塔制造技术条件》及现行的有关专业标准。(2)圆型和多棱型的钢管杆制造技术要求应符合DL/T646—1998《输电线路钢

    4873字 135
  • 架空送电线路铁塔组立工程

    第一节 准备工作

    铁塔地面组装前必须清点运至桩位的构件及螺栓、脚钉、垫圈等,检查数量是否齐全,质量是否合格。一、铁塔构件的清点(1)清点构件数量。核查实物与材料清单、铁塔安装图是否相符。做好缺料、余料的填表登记,并及时报

    1608字 99
  • 架空送电线路铁塔组立工程

    第二节 整体立塔的地面组装

    地面组装前应选择确定立塔方位。自立式铁塔和门型拉线塔一般均应采用顺线路方向立塔;单柱拉线塔、拉V塔、拉猫塔等尽量选择顺线路方向立塔,在地形条件限制时可在线路的任意方向立塔和组装。不论是顺线路方向立塔或任

    3388字 141