2.3 工程交接验收

(1) 低压电缆线路工程交接验收应按下列要求进行检查:

1) 电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌应齐全、正确、清晰。

2) 电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定。

3) 电缆的接头良好,绝缘应符合规定。

4) 电缆沟应符合要求,沟内无杂物。

5) 保护管的连接、耐腐应符合规定。

6) 工作井设备安装正确。

(2) 隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收,并做好记录。

(3) 低压电缆线路工程交接验收应提交下列资料和文件:

1) 电缆路径的批准文件。

2) 工程竣工资料。

3) 工程竣工图。

4) 设计变更文件。

5) 各种试验和检查记录 ......     (共302字)    [阅读本文]>>