您现在的位置是:首页 > 科普 > 城市照明工程施工

2.4 小结

分类:城市照明工程施工2627字

(1) 低压电缆线路敷设,除有特殊设计要求外,一般要求如下:

1) 电缆沟挖掘工作开始前,应将施工地段的地下管线、土质和地形等情况了解清楚。在有地下管线的地段挖沟时,应采取措施防止损坏其他管线。

2) 在建筑物或杆塔附近开挖时,应采取防止倒塌的措施。

3) 电缆敷设前,应根据《市政金杯示范(路灯)工程评选办法》的要求,对电缆进行机械和耐压试验。

(2) 因特殊地段不能开挖电缆沟,可采取砖砌电缆沟,用预制混凝土盖板,但必须做好防盗措施。

(3) 由于控制箱(柜)回路超过6个,可开挖电缆隧道,具体施工尺寸可参本附录中的电缆隧道做法图施工。

(4) 电缆中间接头、终端头的施工工艺多种 ......     (共2627字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 城市照明工程施工

    1.1 电杆与横担

    电杆施工步骤如下:(1)基坑施工前的定位应符合下列规定:1)直线杆顺线路方向位移应不超过设计档距的3%;直线杆横线路方向位移应不超过50mm。2)转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均应不超过50m

    1217字 109
  • 城市照明工程施工

    1.2 绝缘子与拉线

    (1)绝缘子及瓷横担安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:1)瓷件与铁件组合无歪斜现象,组合紧密,铁件镀锌良好。2)瓷釉光滑,无裂痕、缺釉、斑点、烧痕、气泡或烧坏等缺陷。3)弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。

    1669字 123
  • 城市照明工程施工

    1.3 导线架设

    (1)导线在展放过程中(见图1-20),应进行导线外观检查,不应发生磨伤、断股、扭曲、金钩、断头等现象。图1-20放线1—放线架;2—线轴;3—横担;4—导线;5—放线滑轮;6—牵引线(2)导线在同一处

    2598字 109
  • 城市照明工程施工

    1.5 小结

    环形钢筋混凝土整根锥形电杆标准检验弯矩表见表1-13和表1-14。表1-13普通型环形钢筋混凝土整根锥形电杆标准检验弯矩表单位:kN·m注:1.数值摘自GB396—1994《环形钢筋混凝土电杆》。2.标

    2442字 90
  • 城市照明工程施工

    2.1 一般规定

    (1)电缆在任何敷设方式下,在全部路径条件的上、下、左、右改变部位,其弯曲半径应符合下列规定:1)聚氯乙烯绝缘电缆的弯曲半径为电缆外径的10倍,如图2-1所示。2)聚氯乙烯铠装电缆的弯曲半径为电缆外径的

    2485字 97