3.3 试验和检查
(1) 箱式变电站运行前应做下列试验:
1) 变压器运行前应做下列试验。
① 绕组直流电阻的测试。
② 铁心接地检查,穿心螺杆的绝缘检查。
③ 绝缘电阻测试。干燥环境条件下,高压对低压及对地绝缘电阻应不小于300MΩ,低压对地绝缘电阻应不小于100MΩ;潮湿环境条件下,绝缘电阻应不小于20MΩ。
④ 工频耐压试验。试验电压为变压器出厂试验电压的85%,试验时间可按出厂试验报告值确定。
2) 高压开关设备运行前应进行工频耐压试验,试验电压应为高压开关设备出厂试验电压的80%,试验时间应为1min。
3) 低压开关设备运行前应采500V兆欧表测量绝缘电阻,阻值应不低于0.5MΩ。
4) 低压开关设备运行前应进行通电 ...... (共812字) [阅读本文]>>