您现在的位置是:首页 > 科普 > 城市照明工程施工

3.2 变压器、箱式变电站的安装

分类:城市照明工程施工3177字

(1) 与变压器、箱式变电站安装有关的建筑物、构筑物的工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定,并应符合下列要求:

1) 建筑物、构筑物应具备设备进场安装条件。基础、构架、预埋件、预留孔应符合设计要求,达到设备安装的强度要求。

2) 设备安装完毕,投入运行前,建筑工程应符合下列要求。

① 门窗安装完毕;

② 地坪抹光工作结束,室外场地平整;

③ 保护性网门、栏杆等安全设施齐全;

④ 油浸式变压器蓄油坑清理干净,排油水管通畅,卵石铺设完毕;

⑤ 通风及消防装置安装完毕;

⑥ 受电后无法进行的装饰工作以及影响运行安全的工作施工完毕。

(2) 室外变压器的安装宜采 ......     (共3177字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 城市照明工程施工

    1.1 电杆与横担

    电杆施工步骤如下:(1)基坑施工前的定位应符合下列规定:1)直线杆顺线路方向位移应不超过设计档距的3%;直线杆横线路方向位移应不超过50mm。2)转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均应不超过50m

    1217字 110
  • 城市照明工程施工

    1.2 绝缘子与拉线

    (1)绝缘子及瓷横担安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:1)瓷件与铁件组合无歪斜现象,组合紧密,铁件镀锌良好。2)瓷釉光滑,无裂痕、缺釉、斑点、烧痕、气泡或烧坏等缺陷。3)弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。

    1669字 123
  • 城市照明工程施工

    1.3 导线架设

    (1)导线在展放过程中(见图1-20),应进行导线外观检查,不应发生磨伤、断股、扭曲、金钩、断头等现象。图1-20放线1—放线架;2—线轴;3—横担;4—导线;5—放线滑轮;6—牵引线(2)导线在同一处

    2598字 110
  • 城市照明工程施工

    1.5 小结

    环形钢筋混凝土整根锥形电杆标准检验弯矩表见表1-13和表1-14。表1-13普通型环形钢筋混凝土整根锥形电杆标准检验弯矩表单位:kN·m注:1.数值摘自GB396—1994《环形钢筋混凝土电杆》。2.标

    2442字 90
  • 城市照明工程施工

    2.1 一般规定

    (1)电缆在任何敷设方式下,在全部路径条件的上、下、左、右改变部位,其弯曲半径应符合下列规定:1)聚氯乙烯绝缘电缆的弯曲半径为电缆外径的10倍,如图2-1所示。2)聚氯乙烯铠装电缆的弯曲半径为电缆外径的

    2485字 97