您现在的位置是:首页 > 科普 > 城市照明工程施工

3.5 小结

10kV级S9、S11-M系列全密封变压器的产品特点为:

(1) 全密封变压器因温度和负载变化引起油体积的变化完全由波纹油箱的弹性予以调节,油和周围空气不接触,防止了空气和潮气的侵入,避免了绝缘材料的老化,增加了运行的可靠性。

(2) 全密封变压器油和空气不接触,不给环境带来污染,不给人体健康带来危害。

(3) 全密封变压器保养维护工作量大大减少,它与传统变压器相比,不用对变压器油进行补充、过滤和更换,不用更换吸湿硅胶,不用监视储油柜油面。

(4) 器身与油箱采用了新型可靠的定位方法,确保变压器到用户后不担心就能安全运行。

(5) 采用复合绝缘变压器套管能解决油浸式电力变压器套 ......     (共624字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 城市照明工程施工

    1.1 电杆与横担

    电杆施工步骤如下:(1)基坑施工前的定位应符合下列规定:1)直线杆顺线路方向位移应不超过设计档距的3%;直线杆横线路方向位移应不超过50mm。2)转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均应不超过50m

    1217字 110
  • 城市照明工程施工

    1.2 绝缘子与拉线

    (1)绝缘子及瓷横担安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:1)瓷件与铁件组合无歪斜现象,组合紧密,铁件镀锌良好。2)瓷釉光滑,无裂痕、缺釉、斑点、烧痕、气泡或烧坏等缺陷。3)弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。

    1669字 123
  • 城市照明工程施工

    1.3 导线架设

    (1)导线在展放过程中(见图1-20),应进行导线外观检查,不应发生磨伤、断股、扭曲、金钩、断头等现象。图1-20放线1—放线架;2—线轴;3—横担;4—导线;5—放线滑轮;6—牵引线(2)导线在同一处

    2598字 110
  • 城市照明工程施工

    1.5 小结

    环形钢筋混凝土整根锥形电杆标准检验弯矩表见表1-13和表1-14。表1-13普通型环形钢筋混凝土整根锥形电杆标准检验弯矩表单位:kN·m注:1.数值摘自GB396—1994《环形钢筋混凝土电杆》。2.标

    2442字 90
  • 城市照明工程施工

    2.1 一般规定

    (1)电缆在任何敷设方式下,在全部路径条件的上、下、左、右改变部位,其弯曲半径应符合下列规定:1)聚氯乙烯绝缘电缆的弯曲半径为电缆外径的10倍,如图2-1所示。2)聚氯乙烯铠装电缆的弯曲半径为电缆外径的

    2485字 97