4.1 低压配电室的一般规定
(1) 配电室的位置应接近负荷中心及电源侧,并宜设在导电灰层少、腐蚀介质少、干燥、无振动、进出线方便的地方。架空出线不应交叉。导线穿墙时,应采用穿墙绝缘套管,穿墙做法见图4-1~图4-4。
图4-1 高压(10kV)架空引入线穿墙做法图(一)
图4-2 高压(10kV)架空引入线穿墙做法图(二)
图4-3 低压母线穿墙做法图(一)
图4-4 低压母线穿墙做法图(二)
(2) 配电装置室内通道的宽度应符合下列规定:
1) 当配电柜为单列布置时,柜前通道应不小于1.5m,单列布置如图4-5所示。
2) 当配电柜为双列布置时,柜前通道应不小于1.2m,双列布置如图4-6所示。
3) 配电柜后通道不宜小于1m。
4) 配电柜左右两侧不宜小于0.8m。
图4-5 ...... (共1913字) [阅读本文]>>