您现在的位置是:首页 > 科普 > 电力系统继电保护装置
其他相关分类

推荐内容

  • 二、校验前的继电保护安全措施

    本次试验按照仅对保护装置进行校验的情形实施继电保护安全措施,一次设备状态视为运行状态。现场工作中应包括(但不限于)如下继电保护安全措施。(1)记录保护装置的原始状态。包括保护压板、切换把手、模拟盘小开关

    403字 88
  • 三、试验设备及试验接线的基本要求

    (1)为保证检验质量,应使用继电保护微机型试验装置,其技术性能应符合DL/T624—2010《继电保护微机型试验装置技术条件》的规定。(2)试验仪器仪表应经检验合格,其精度应不低于0.5级。(3)试验回

    305字 91
  • 四、试验过程中的注意事项

    (1)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路。(2)打印机每块中插件应保持清洁,注意防尘。(3)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确实需更换芯

    368字 107
  • 一、定值核对

    定值核对项目包括定值区号、设备参数、保护定值和软压板。分别将打印切换把手切换至相应位置,打印保护装置定值与正式定值单核对正确后,才可进行保护校验。本次试验中,如无特殊说明,定值整定调试内容见表1-1。表

    811字 151
  • 二、开入量检查

    进入“浏览”菜单中“开入量”子菜单,进行开入量检查,开入量检查见表1-2。表1-2开入量检查表开入名称试验方法差动保护投/退差动保护压板1KLP1,检查开入量变位是否正确失灵保护投/退失灵保护压板1KL

    979字 96