二、校验前的继电保护安全措施

本次试验按照仅对保护装置进行校验的情形实施继电保护安全措施,一次设备状态视为运行状态。现场工作中应包括 (但不限于)如下继电保护安全措施。(1)记录保护装置的原始状态。包括保护压板、切换把手、模拟盘小开关和自动空气开关的实际状态,保护的定值区号。(2)解除所有硬压板。(若要防止保护装置向数据网发送试验时产生的故障信息,可投入“检修状态”硬压板)(3) 电流回路安全措施。先在电流端子外侧将电流互感器二次回路短接,经检验确定电流回路短接完好后,打开电流端子上连接片,将保护装置电流回路与电流互感器二次回路进行隔离。用红色绝缘胶带封住电流端子的带电部分。 ......     (共403字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 一、适用版本

    本校验方案适用于许继电气股份有限公司生产的WMH-800A微机母线保护(Ver1.00),其他版本WMH-800A系列微机母线保护装置调试可参考本调试方案。

    78字 106
  • 三、试验设备及试验接线的基本要求

    (1)为保证检验质量,应使用继电保护微机型试验装置,其技术性能应符合DL/T624—2010《继电保护微机型试验装置技术条件》的规定。(2)试验仪器仪表应经检验合格,其精度应不低于0.5级。(3)试验回

    305字 84
  • 四、试验过程中的注意事项

    (1)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路。(2)打印机每块中插件应保持清洁,注意防尘。(3)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确实需更换芯

    368字 97
  • 一、定值核对

    定值核对项目包括定值区号、设备参数、保护定值和软压板。分别将打印切换把手切换至相应位置,打印保护装置定值与正式定值单核对正确后,才可进行保护校验。本次试验中,如无特殊说明,定值整定调试内容见表1-1。表

    811字 136
  • 二、开入量检查

    进入“浏览”菜单中“开入量”子菜单,进行开入量检查,开入量检查见表1-2。表1-2开入量检查表开入名称试验方法差动保护投/退差动保护压板1KLP1,检查开入量变位是否正确失灵保护投/退失灵保护压板1KL

    979字 85