二、校验前的继电保护安全措施
本次试验按照仅对保护装置进行校验的情形实施继电保护安全措施,一次设备状态视为运行状态。现场工作中应包括 (但不限于)如下继电保护安全措施。(1)记录保护装置的原始状态。包括保护压板、切换把手、模拟盘小开关和自动空气开关的实际状态,保护的定值区号。(2)解除所有硬压板。(若要防止保护装置向数据网发送试验时产生的故障信息,可投入“检修状态”硬压板)(3) 电流回路安全措施。先在电流端子外侧将电流互感器二次回路短接,经检验确定电流回路短接完好后,打开电流端子上连接片,将保护装置电流回路与电流互感器二次回路进行隔离。用红色绝缘胶带封住电流端子的带电部分。 ...... (共403字) [阅读本文]>>