四、试验过程中的注意事项

(1)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路。(2)打印机每块中插件应保持清洁,注意防尘。(3)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确实需更换芯片时,则应按有关规定执行,并更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正确,并保证接触可靠。(4)试验人员接触、更换芯片时,应采用防人体静电接地措施,以确保不会因人体静电而损坏芯片。(5)原则上在现场不能使用电烙铁,试验过程中如需使用电烙铁进行焊接时,应采用带接地线的电烙铁或等电烙铁断电后再焊接,接地线应与保护屏在同一点接地。(6)试验过程中,应注意不要将 ......     (共368字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 一、适用版本

    本校验方案适用于许继电气股份有限公司生产的WMH-800A微机母线保护(Ver1.00),其他版本WMH-800A系列微机母线保护装置调试可参考本调试方案。

    78字 106
  • 二、校验前的继电保护安全措施

    本次试验按照仅对保护装置进行校验的情形实施继电保护安全措施,一次设备状态视为运行状态。现场工作中应包括(但不限于)如下继电保护安全措施。(1)记录保护装置的原始状态。包括保护压板、切换把手、模拟盘小开关

    403字 79
  • 三、试验设备及试验接线的基本要求

    (1)为保证检验质量,应使用继电保护微机型试验装置,其技术性能应符合DL/T624—2010《继电保护微机型试验装置技术条件》的规定。(2)试验仪器仪表应经检验合格,其精度应不低于0.5级。(3)试验回

    305字 84
  • 一、定值核对

    定值核对项目包括定值区号、设备参数、保护定值和软压板。分别将打印切换把手切换至相应位置,打印保护装置定值与正式定值单核对正确后,才可进行保护校验。本次试验中,如无特殊说明,定值整定调试内容见表1-1。表

    811字 136
  • 二、开入量检查

    进入“浏览”菜单中“开入量”子菜单,进行开入量检查,开入量检查见表1-2。表1-2开入量检查表开入名称试验方法差动保护投/退差动保护压板1KLP1,检查开入量变位是否正确失灵保护投/退失灵保护压板1KL

    979字 85